電氣控制與PLC課程實驗指導書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 電氣控制與PLC課程實驗指導書
目 錄
《電氣控制與PLC》課程實驗要求.......................................................2
實驗一、三相電動機的點、長動控制........... .........................................4
實驗二、三相電動機的正、反轉控制................................. ...................7
實驗三、全自動洗衣機的控制................... ......................................9
實驗四、PLC控制三相電動機的順序起動.............. .................................11
實驗五、步進電機控制................................... ...........................13
實驗六、交通燈控制.......................................... ......................15
附 錄、實物接線圖..... ...........................................................17
實驗一 三相電動機的點、長動控制
一、實驗?zāi)康?br />
1.了解電力拖動控制線路的基本原理。
2.掌握電動機點動與長動的基本控制方法與接線方法。
3.熟悉接觸器、空氣開關、控制按鈕、熔斷器、熱繼電器等低壓電器元件的使用方法和電動機的基本控制方法。
二、實驗原理
1.該控制電路中,QF為空氣開關,它不能直接給電動機M供電,只起接通或
斷開電源的作用。當閉合QF時電位通過熔斷器到達交流接觸器觸頭,也到達控制電路。FU為熔斷器起到短路保護作用,實現對電動機的短路保護。FR為熱繼電器,在長動控制中當電動機過載時,F(xiàn)R的熱元件發熱彎曲打開FR動斷觸點使交流接觸器KM電磁線圈斷電,同時接觸器KM觸頭也斷開使電機斷電而停止。
2.點動控制
(1)點動控制是指按下按鈕電動機得電啟動運轉,松開按鈕電動機失電直至停轉。
(2)點動控制電路動作原理如下:
a.合上空氣開關QF后,因沒有按下點動按鈕SB接觸器KM線圈沒有得電,KM主觸點斷開,電動機M不得電,所以不會啟動。
b.按下電動按鈕SB后,控制回路中接觸器KM得電,主回路的動合觸點閉合,電動機啟動。
c.松開按鈕SB,按鈕自動復位,斷開控制電路KM線圈,主電路中KM觸點恢復斷開狀態,電動機斷電停止。
3.長動控制
(1)長動控制是指按下按鈕后電動機啟動,松開按鈕后電動機仍然能繼續運行,只有按下停止按鈕,電動機才能停止轉動。
(2)長動控制電路動作原理如下:
...