內埠小學臨電施工組織設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 內埠小學臨電施工組織設計目 錄
一、 工程概況 2
二、 編制依據 2
三、 現場勘測 2
四、 電源進線、配電室、總分配電箱的裝設位置及線路走向 2
五、 負荷計算 3
六、 選擇導線與配電箱開關電器 5
七、 繪制臨時供電施工圖 11
八、 配電箱電器配置接線圖 14
九、 防雷與接地裝置 19
十、 防護措施與安全用電措施 20
十一、 安全用電防火措施 29
一、
工程概況
工程名稱 汝陽縣內埠鎮中心小學 施工單位 河南國安建設集團有限公司
建設單位 汝陽縣教育局 監理單位 汝陽縣建設工程監理事務所
設計單位 洛陽光華建筑設計有限公司 建筑地點 汝陽縣內埠村
項目經理 郭建偉 技術負責人 葛海峰
建筑面積 7428㎡ 結構類型 框架結構
層數 周轉房地上三層
教學綜合樓地上四層 建筑高度 周轉房10.35m
教學綜合樓16.05
開工日期 竣工日期
二、編制依據
1、《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005
2、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
3、本工程施工圖紙及《巖土勘察報告》
4、施工組織設計文件
三、現場勘測
現場周邊無影響現場塔吊起重作業、現場用電布置的架空電力線路、無通信鐵塔等設施。
四、電源進線、配電室、總分配電箱的裝設位置及線路走向
施工現場電源進線由市政電網引至配電室,在甲方提供的一臺箱式變壓器20m范圍內設置一個一級配電室,二級配電柜電源線由配電室引至各樓棟負荷集中區域,三級配電箱電源線由二級配電柜引出,距用電設備5m范圍內設置。據《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)規定,工程采用TN-S系統,實行三級配電兩級保護,施工現場設總配電箱1臺,分配電箱2臺,開關箱9臺。總分配電箱、開關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定。根據施工現場用電設備布置情況,采用導線穿鋼管埋地敷設,布置位置及線路走向參見臨時配電系統圖及現場平面圖。
五、負荷計算
配電室用電設備及參數表
編
號 用電設備名稱與型號 銘牌技術數據 換算后設備容量Pe
1 對焊機 100KVA JC=10% 26.88
2 塔式起重機 QTZ80 56.4KW JC=25% 56.4
3 照明箱 7KW 7
4 鋼筋調直機 5.5KW 5.5
5 鋼筋切斷機 5.5KW 5.5
6 木工圓鋸 5.5KW 5.5
7 鋼筋彎曲機 3.8KW 3.8
8 潛水泵 2.2KW 2.2
9 砂輪切割機 2.2KW 2.2
合計 114.98
對焊機銘牌暫載率Jc =10%,統一換算到暫載率Jc =100%,其換算后的設備容量為
Pe =S'...